最近要做一套步進電機驅動的定位系統:
用到PLSY  脈沖輸出指令
   —[   PLSY     K20    K3000  Y000]
在仿真的時候沒有反映  這是為什么呢、
我的理解   以每秒20個脈沖   輸出給Y000   計數3000后停止   對嗎
幻想----------設計的靈魂
zhouwu430
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 244 點
下載積分: 560 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-26
最后登錄: 2017-05-14
查看zhouwu430的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 13:11
頻率20HZ 3000個脈沖,Y0脈沖輸出點.