我也需要這個參數,還有是閃存保持還是電容保持,容量有多大,也沒搞清楚,只知道有這個功能,因為如果把系統事件設置成保存,其數據在重新上電后,還存在。
只是我手頭沒有多余的屏,如果你有,你來試驗一下吧,
PLC程序:
網絡1:SM0.1控制將VW0--VW9998全部清零-
網絡2:VW5000--VW9998 全部填充成16#0101或其他什么試驗數值
然后在屏幕中建立一個數據傳輸元件,將PLC中的數據傳送到屏幕的內存中,屏幕的內存一般比PLC大的多,可能需要建立多個傳輸元件。每個傳輸元件傳輸一定區域的100字節。
再建立一個反向傳輸元件,將屏幕中的數據傳送到PLC中的 VW0--VW4999中,也可能需要建立多個傳輸元件。
上電運行后,觀察PLC中VW0-VW4998中的數據,先測試內存區域有多大,然后測試掉電保持區域,如果掉電保持區域不位于L內存或也是類似PLC的掉電保持地址,是比較糟糕的事情,這種方法測試不出來。