樓主  發表于: 2009-03-24 16:44
PLC的一個COM端,有足夠的容量驅動四個3TH8040嗎?3TH8040線圈的吸持功率:交流/VA(68/10)

lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-27 15:02
         主要看輸出繼電器觸點容量(感性負載),如果觸點感性容量為1A,而接觸器線圈動作電流為0.5A,那就顯然可以直接驅動了。COM是不需要你擔心的,輸出繼電器沒超載,COM就沒問題。