女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

學做工控人
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看學做工控人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-03-24 21:57
我是個電工學徒有個低級問題想問問各位哥們!現有75KW電機一臺!我想用Y—三角啟動!
但不知道該選用多大的線和接觸器與熱繼電器才適合(我們廠一直是用DELIXI的CJ20系列)!
急用懇請哥們指點一二!
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-30 13:32
接觸器大于等于功率除電壓,比例:75000/380=190所接觸器選200A以上就好。熱繼電器選0.9-1.15倍額定電流,這是它的調節范圍。YJV  50mm2;  (星三角啟動)
YJV  70mm2;   (直接啟動)