女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hanghaokok
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hanghaokok的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 14:57
   我去書城找了許多PLC的書,找不到專門介紹指令 的,
我想了解M8000~M8255指令都是什么功能

我所了解的是 M8000是一直接通
             M8002是只接通一次
             M8012是1秒接通5次
             M8013是1秒 1次
             M8014是1分鐘1次

其余的我不太明白,也找不到專門的書籍 介紹的,,呵呵,所以來這請教各位師傅
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-16 19:23
M8000是運行監視《常開觸點a》M8002是初始脈沖《常閉觸點a》M8012是10MS時鐘M8013是100MS時鐘M8014是1MIN時鐘     
yang888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yang888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-18 18:21
M8000 運行監視【常開觸點A】M8011 ,10ms時鐘 M8012 ,100Ms時鐘