chenletusgo
級別: *
|
水泵運行PLC控制工藝總的可以歸納為:先給定,再開啟電機,后開閥;先關電機,后關閥。控制分就地按鈕、PLC人機界面。當控制模式在就地按鈕時,操作員手動給定頻率按開機流程,手動開、停電機和閥門,當控制模式在PLC人機界面時,操作員通過觸摸屏以PLC輸出的方式開、停電動機和閥門,具體流程:首先觸摸屏顯示系統是否滿足開機條件,當條件滿足后,給定閉環給定值,點擊開機按鈕,PLC接收到信號后,輸出給相應的執行機構開啟電動機,同時PLC計時,當時間到達開閥設定值后,PLC通過程序自動輸出開閥信號,當閥開啟到位,開機流程完畢。機組運行過程中系統實時檢測運行數據,一旦數據出現問題(如超出限值),或接收到故障信號,系統立即輸出報警和相應措施(如停機),操作員通過報警信息了解故障原因,實施相應的處理措施。當需要關閉機組時,點擊關機按鈕,機組先停止電動機,當時間到達設定值時,PLC通過程序自動關閉閥門,當閥門關到位,關機流程結束。 i/o點 序號 名稱 地址 備注 1 變頻器準備 I0.0 DI和指示燈HL0 2 變頻器運行 I0.1 DI和指示燈HL1 3 變頻器故障 I0.2 DI和指示燈HL2 4 閥門開到位 I0.3 DI和指示燈HL3 5 閥門關到位 I0.4 DI和指示燈HL4 6 閥門電機過載 I0.5 DI和指示燈HL5 7 工頻水泵電機 I0.6 DI和指示燈HL6 8 手動控制 I1.0 DI和指示燈HL 9 自動控制 I1.1 DI和指示燈HL 10 啟動變頻器 Q0.0 DO和按鈕HL7 11 停止變頻器 Q0.1 DO和按鈕HL8 12 復位變頻器 Q0.2 DO和按鈕HL9 13 開閥門 Q0.3 DO和按鈕HL10 14 關閥門 Q0.4 DO和按鈕HL11 15 電機u1繞組溫度 Iw272 AI 16 電機u2繞組溫度 Iw274 AI 17 電機v1繞組溫度 Iw276 AI 18 電機v2繞組溫度 Iw278 AI 19 電機w1繞組溫度 Iw280 AI 20 電機w2繞組溫度 Iw282 AI 21 電機前軸承溫度 Iw284 AI 22 電機后軸承溫度 Iw286 AI 23 管網壓力 Iw288 AI 24 變頻器頻率給定輸出 Qw288 AO 25 電機電流 通訊 26 電機電壓 通訊 27 電機功率 通訊 28 電機頻率 通訊 29 電機轉速 通訊 先謝謝各位了··· QQ :526416139 |
---|---|
|