我昨天調試一設備,其中連接一編碼器做高速計數用,然后用高速計數器監控所采集到的高速脈沖,竟然全部亂掉,不管往任何方向轉,采集的都是負向脈沖,有時所采集到的脈沖(轉一周)竟然不符合編碼器的分辨率,我不知道是編碼器問題還是其它什么問題。因為所做的程序通過U盤傳入電腦又下載到PLC中,今天發現U盤好多病毒!是不是U盤病毒一塊帶到PLC中,導致PLC不正常!
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-15 10:39
換了線及編碼器也不行!不知道怎么回事?望各位工控大俠們想想辦法?
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-15 10:40
只有一種可能,你的PLC程序(或文件內部結構)被病毒侵害。怎么消除病毒?
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-04-15 10:41
是不是要換個PLC?
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-04-15 11:01
還有是不是干擾問題?但編碼器的屏蔽線已和PLC 的接地接在一塊,并且連在設備金屬體上面。
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-04-15 22:09
問題找到了,什么方法都用過,還是解決不了問題。因為用的是C251采集的脈沖!最后把編碼器的A、B相接到X03 、X04用C253采集,這樣一來就完全正常了,幸好PLC的輸入點有剩余,不然只有換PLC了?謝謝大家!
albbad
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 394 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2024-12-07
查看albbad的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-04-15 22:15
我用的是三菱FX1N-40MR的PLC ,這樣一來就說明三菱FX1N-40MR的X00、 X01輸入點有問題,我也試過,正常的點輸入沒問題,當高速脈沖輸入用時就不正常了,想問以下楊工,這是怎么回事?大家使用時有沒有碰到過類似的現象。