女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kv47sn
事在天成
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 951 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2008-11-20
最后登錄: 2022-12-09
查看kv47sn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-20 22:07
圖片:

碳管爐的變壓器為什么有這么大的空載電流?
我們公司的一臺碳管爐現在無法啟動,它的電路原理圖如下。
變壓器是兩相380V的,次級電壓正常時是11-12V,電流為4000A,F在把連接碳管和變壓器的銅排都拆了,但是電壓調到250V時,空載電流有150A,并且接觸器會發出很響的震動聲,隨著我加大電壓,震動聲也更加劇,整個柜子都在震動了,我就沒再往上調了,怎么會這么大呢?變壓器沒有發現燒壞的痕跡和異味。當把變壓器的初級斷開的情況下,用燈泡作假負載,就不會有震動聲了,當然電流也很小。
請朋友們幫幫我,這是什么原因。渴謩涌梢哉{節燈泡的亮度,說明可控硅電路沒有問題啊?