女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-21 18:28
看到個工程圖紙  三線制溫度模擬量輸入模塊 4通道  站號1號  接在后面的為什么就是從5號站開始了呢?

這工程用到 25個站點
0號 PLC  
1號  5.6.7.8.9.10  
11號 15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
25號 PLC  
1.11號都是模擬量模塊 25號是PLC  其他都是輸入 輸出模塊站點

為什么沒有 2 .3.4   12.13.14  站點呢?

0號PLC輸入輸出才從X020~Y3C0     X000~X01F被通訊HMI占用       遠程5號模塊的輸入 直接就是以X480開始了

當中的都分配給模擬量模塊了?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-21 19:27
2樓 說2 .3.4   12.13.14  站點 人家預留了  以后要加比較方便

這個觀點我不是太認同,我還是認同1樓說的
CC-LINK中I/O模塊占一站,32點,溫度模塊(不管是64RD還是68TD)都占4站128點,

是溫度模塊占了4個占點。

下面的 就算400~47F被溫度模塊占用了128點, 但是為什么要從X    400開始分配呢?

為什么沒接在  0C0后面   用0D0這么分配下去呢?
揭開神秘的工控面紗
2樓  發表于: 2009-04-21 19:43
那就是自己分配IO了?  我也可以設定從X500 開始往后分配?  或 X600開始往后分配?
揭開神秘的工控面紗
3樓  發表于: 2009-04-21 19:57
謝謝  1樓 2樓的回答 再次感激,

看PDF的手冊根本看不懂,我覺的那是專給懂的人查閱用的,
揭開神秘的工控面紗
4樓  發表于: 2009-04-22 19:18
差不多 20來米吧   也不太遠  但是有的在高空 有的在地下
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com