樓主  發表于: 2009-04-24 08:26
請教各位高手個問題
流水線分A-B-C三個工序,假如工件到了B階段停電了,來電時要從B階段接著走完整個工序(B-C)
用PLC怎么實現?
向高手請教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看向高手請教的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-24 09:30
可以用步進指令(s500~s899)為停電保持型。可以達到你的要求。