485通訊用的越來越廣泛,但是一直學的沒個頭緒。三菱PLC與變頻器的鏈接一直不太明白,尤其是PLC內如何設置站點,如何進行通訊內容寫入,簡直一頭霧水。請廣大朋友多多指教,并且參與討論,非常感謝各位師傅! |
|
---|---|---|
|
394480573
級別: 探索解密
|
最開始我都不明白,看書多了的原因吧! 然后自己實際操作,RS485通訊就是 PLC上加個RS485通訊板(有的PLC支持),然后明白RS485就三條線(等于CC-LINK)然后與你的變頻器RS485連接,如需連接其他依次串行連接。 然后設定站點 變頻器手冊有的看,看看是那個序號直接在變頻器上設置,如果是RS485模塊就得PLC寫程序設置站點了 連接設置站點后,得通訊,意思就是你要和你通訊的模塊說話,就得用PLC通訊指令 大意就是 你首先要寫與誰說話,然后你再得到對方的回復,其次你再把你說的話,傳送到對方的腦袋里,對方收到你的話就去執行。 媽的別看那些垃圾書,市面上的書看多了會誤人子弟的,不懂就問問,更多的還是自己去實踐,另外建議不要去買什么關于自動化技術的書籍 那些都是搞忽悠的,一本書下來沒啥學的,還沒有人家產品商的一本說明書或手冊! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員
|
RS485為二線或四線制的 |
|
---|---|---|
|
cgyu5892483
級別: 探索解密
|
還有跟屏蔽線嘛 |
---|---|
|
417369797
人活著不能被思想不純的人影響到做回自己最重要。
級別: 略有小成
|
我想在也在搞2臺電機用變頻器同步的看了手冊也不明白搞了個視頻學習了一下有點懂了可是電機還沒來沒辦法試郁悶啊! |
---|---|
|