樓主  發表于: 2009-05-09 20:02

    各位好。
 我一個GP2500的屏,通訊口損壞后。我將屏程序導出保存。從另一臺設備上拆個屏過來,重新導入程序后。
 
 上電后蜂鳴器一直長鳴,但屏能正常使用,和正常時有區別的中屏的左上角有提示,按下后,屏會強制退出工作狀態。
  根據GP2500使用手冊。重新用強制接受導入,還是同樣現象。請大家賜教。不勝感謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 08:56
應該是你設置的觸摸屏與PLC通訊寄存器與PLC程序發生了沖突,比如你設置的是DT2000,那么以DT2000開始的連續20個寄存器就是通訊區,這20個寄存器在PLC的程序里是不能再使用的,如果不小心使用了,觸摸屏就可能發生錯誤
我遇到過一次情況和你的類似,是觸摸屏蜂鳴器提示響聲,死機,重新設置通訊區就好了
你檢查以下試試看,僅供參考
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-13 09:02
就是按照三樓的兄弟發的,在那里設置就好了