變頻器的三相電輸出與plc信號線(開關量)走一個電纜溝,變頻器與三菱plc放在兩個不同的控制柜中,
變頻器不啟動,輸入信號都正常,變頻器一啟動,PLC的輸入就亂了,時有時無,
變頻器也接了地,
1075861413
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 223 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2019-11-05
查看1075861413的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-11 20:31
變頻器輸出輸入端加裝浪涌電壓濾波器,如是高速脈沖信號輸入plc信號線必需用屏蔽線,信號線的地線獨立接地(小于4歐)效果好很多.