女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-15 04:56
我總覺得這個密碼設置有缺陷  某個功能沒有  或者說是我沒找到  大家一起討論下  
比如說我要在一個頁面里面設置2個切換按鈕   分別切換到第3和第4頁面  我要設置兩個密碼分別進入3和4頁面  現在有甲乙兩個人 甲只能看3頁面 不能看4頁面
而乙只能看4頁面不能看3頁面  但是這個軟件的密碼都是有等級的 每個密碼只能設定在不同等級上所以說如果 3頁面用的密碼等級比4頁面用得低的話  甲不能看4頁面可以實現
但是乙因為密碼等級高 只要輸入4頁面等級的密碼 那么3頁面也能進去看了  這個問題現在還不知怎么弄  還有就是每次每次密碼進入后  我返回再進入就不用打密碼  必須完全
退出程序后才能進入 即觸摸屏重起  這樣也很麻煩哦  不知到哪位大蝦有高見呢??
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-15 18:50
謝謝樓上的  總覺的這是個BUG  只要等級最高的密碼一輸入,馬上所有的其他等級的頁面密碼都失效,都可以進入.    難道就沒有像三權分立一樣   等級都平等   你只能看你的
我只能看我的  互不干涉   并不因為我權力大點就能看你的頁面, 這個單位公司應該用的很多啊
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-17 21:21
謝謝樓上的提示  我已經另辟溪徑  
我在當前頁面中設定的對象----切換按扭屬性里選擇 動作條件----觸發類型----多位觸發 進行位數設置來定密碼長度  

然后進入設置軟元件的位 比如設置成軟元件D100  再根據前面設定的位數如bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
置on還是off  相當于在設置一個二進制的密碼  
然后旁邊的位邏輯關系選  AND 和 連續  這樣一個二進制密碼就設好了
現在要轉換成十進制輸出  然后再外面的主頁面上再設置一個對象---數值輸入按扭 屬性里選十進制數
軟元件和切換按扭的軟元件設置一樣 比如都設定成D100   一切都做好后 再用GT simulator2 調出模擬
這樣關系就很清楚了  只要我數值輸入按扭按下后輸入的10進制密碼數與之切換按扭中每個和D100關
聯的所設置的二進制密碼數相對應 那么相應的切換按扭按下后就能打開相應的頁面 很簡單明了
但有個小問題  我再通過切換按扭返回主頁面后再進入前面打密碼進過的頁面時候就不用再打密碼了
這是由于相關密碼輸入了寄存器沒有復位  要進如另一個頁面打入新密碼后才會擦除 所以我在主頁面
又設置了個軟元件按扭和工程軟件里PLC指令聯系起來復位D100  
但現在我想不出如何從其他按扭關聯到軟元件  比如我設置的返回上頁切換按扭在按的同時就復位驅動
程序中的軟元件來復位 這個辦不到  
總之這是其中一個方法 要比軟件中的等級密碼設置實用很多 各位高人如有其他做法希望一起切磋
duanyuzhong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看duanyuzhong的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-17 21:39
樓上說用比較指令  如果切換按扭多的話那么我感覺好象要用到很多個數值輸入按扭 因為要關聯的不止是一個寄存軟元件
用MOVE指令傳值肯定是要不同的密碼數傳到不同的寄存軟元件中的然后再和相對應的數值輸入按扭關聯起來
但感覺這樣設置密碼數值時不用想二進制轉換十進制來算  這樣也許容易些吧