樓主  發表于: 2009-05-17 18:53
三個不同的設備的變頻器三天壞了三臺,換上新的就好了。是我的客戶,我還沒有到現場去看。他們測量輸入電壓,電機也檢查過,沒發現問題。有一個變頻器無顯示,另兩個不知道。
設備之前運行了一年多,沒有故障。
變頻器是臺達VFD-B系列
各位兄弟幫幫忙,想想辦法吧!
謝謝
[ 此帖被uthman在2009-05-17 19:34重新編輯 ]
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-07 09:37
有點巧合的因素。不要以為一起壞就很大問題。畢竟不是一臺設備
好好學習,天天向上!