女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

justinzhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看justinzhou的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-05-21 13:56
使用eview  MT4500T, PLC 是 西門子s7-200;
目前遇到的問題是:
   屏中其中1頁使用了多個數值顯示元件,PLC中數據每0.5秒都在變化(遞增),
   但是屏上顯示的數據存在嚴重滯后,滯后1-2秒。結果就出現數據不連續跳變。
該如何解決。

開始用9600波特率通訊,后來改為19.2k波特率通訊,但是情況沒有任何改善。
justinzhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看justinzhou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-21 14:12
手冊中提到少用位圖,可能影響速度。
我就另外開了一個窗口,只放數值顯示元件,
其他按鈕、背景幾何顏色都刪除,
結果數據顯示是連續的,但是其中有部分數據顯示存在跳變大約0.5秒,
至少還是顯示出來了。
不知道有沒有更好的解決辦法。
justinzhou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看justinzhou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-02 15:39
打電話給廠家,他們也沒有辦法解決。
湊合用吧。