溫度傳感器原來接在一個小型溫度控制器上,在25度電阻約10歐。
我要在觸摸屏顯示溫度,PLC是FX2N,屏是PROFACE,F(xiàn)X2AD模塊能聯嗎?如果不行,需要什么模塊和溫度傳感器。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-23 19:29
樓主應說明一下溫度傳感器的具體型號,是PT100的還是PT1000的,如果是上述型號,樓主應根據傳感器選用相應的熱電偶溫度模塊,或用FX2N8AD模擬量輸入模塊配用輸出為4~20MA或0~10V模擬信號的溫度變送器。
以上~~