PLC 輸入端接線要求:
1. 最好采用外部電源.
2. FX2N型每個點輸入電流要求在4.5~7毫安.
3.對安鈕、行程開關、接近開關等無源器件,可直接接在X端與輸入公共端COM之間。
4. 不能將輸出公共端COM與輸入公共端COM接在一起。以減少重載時的干擾。
PLC 輸出端接線要求:
1.具體的應查看使用手冊,一般晶體管輸出的PLC帶負載能力,每個輸出點為0.5A; 繼電器的為1.5~2A/點;可控硅輸出的0.3~0.8A/點;當負載電流大于它時,應使用中間繼電器進行轉換。
2.為保護PLC輸出器件,如負載電源是直流電的,一般在線圈兩邊并聯一反向接、放電用的二極管,其參數可選1A 400V。如電源是交流電的,一般在線圈兩邊并聯一0.1UF 耐壓400V電容、1/4W 10K限流電阻。
3. 為便于檢修,保險管可每組一個.其容量為每組觸點之和。
4.輸出負載電壓,交流在250VAC以下直流電壓在5~30VDC.
5. 最好采用外部電源.