前天我把一臺A系列PLC的程序讀出后進行了修改,完成后再重新寫進去,可是當時我忘了勾選軟元件內存那一項,結果在寫完程序后,發現觸摸屏上的參數全不見了,于是我在觸摸屏上重新輸入?shù),卻發現當重新開機時,觸摸屏上的參數又變成了0,開始我還以為是通信的問題,但是在觸摸屏上又能控制PLC的輸出,后來我再重新給PLC寫入程序,把軟元件內存項勾上,發現問題解決了,請問各位高手,這到底是怎么回事?
[ 此帖被蝶戀花在2009-06-01 09:01重新編輯 ]