樓主  發表于: 2009-05-31 12:41
控制要求:通過幾個接近開關來控制速度
啟動一個速度
到接近開關1時一個速度
再到接近開關2時再變一個速度
能不能直接將接近開關線接到變頻器端子控制那頭,是不是一定需要用PLC,或者還有什么其他方案。希望有高手的能告訴我一下,謝謝了。在線等待
wangxibing
三人行必有我師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1205 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2009-01-23
最后登錄: 2023-05-18
查看wangxibing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-08 14:44
設備上如果有PLC的話,就用PLC控制變頻器三速控制點,設定其參數就行,設備如果沒有plc就用繼電器,相對來說一樣用,節約一些