樓主  發表于: 2009-06-01 13:33
請教各位大俠:現有一臺250KW風機,現采用星--三角起動運行,工作電流太約在360A左右,如果改成變頻器,一個小時能節多少電,太概多長時間能收回成本.
ld柳特
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ld柳特的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 18:51
變頻器節能計算方法


例如:當從50Hz降至45Hz得
公式:  
(2)當從50Hz降至45Hz得
已知:單臺冷卻器在工頻耗電功率為250KW/h。
(3)∵ KW/h
(4)單臺電機節能:250-182.25=67.75 KW/h;為原耗電量節約為
(5)年節能:250kw×24h×30d×12m×27.1%=585360KW;按1KW/h電費0.45元計算年節約共計585360×0.45=263412元。
ld柳特
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ld柳特的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-02 19:04
因為上文不能顯示公式所以重發
變頻器節能計算方法


例如:當從50Hz降至45Hz得
公式:P45/P50=45(3次方)/50(3次方)
      P45=0.729P50
(2)當從50Hz降至45Hz得
已知:單臺冷卻器在工頻耗電功率為250KW/h。
(3)∵P45=0.729P50=0.729×250=182.28 KW/h
(4)單臺電機節能:250-182.25=67.75 KW/h;為原耗電量節約為67.75/250×100%=27.1%