女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

pilihuowu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 247 點
下載積分: 298 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2007-01-05
最后登錄: 2022-03-05
查看pilihuowu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-01 15:44
PLC  品牌 三菱
內部定時器用軟件監測時是正向毫秒增加的,在觸摸屏上先生也是這樣的,但是我想讓屏上顯示的方法是從設定的時間毫秒級的遞減,到“0ms”后停止。請我各位大蝦有什么方法沒????我想了個方法就是太麻煩。
有用過OMRON的知道,OMRON的定時器TIM顯示方式就是遞減的。我想要的就是OMRON定時器顯示的效果。
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:36
用設定值減去計時值得到的數值在屏哎顯示。
LD M8000
OUT DSUB D0 D1 D2
LD M8000
DMOV D0 D1
LD X0
OUT T0 D1
D0、D1、D2分別是設定值,計數值,屏顯示值。
累死我!
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1558 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 22801 分
在線時間: 816(小時)
注冊時間: 2007-12-26
最后登錄: 2024-05-05
查看再見理想的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-02 16:58
樓上說的對,是我錯了!
3樓  發表于: 2009-06-02 18:24
費了勁,還是錯的。我用手機回復的,雷人!
[img]Http://rob-thebuilder.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]