現有一塑包機熱風箱,溫度控制有一溫控表和三個單相固態繼電器組成,前些時候有些加熱管壞了,額定電壓是380V,沒有合適的,就使用一些220V,直不過接法與380V不同,一直使用正常,最近不知怎麼回事固態繼電器老是燒壞,中間相壞的次數多些,使用時測量電流,三相比較平衡,那位老師幫忙看看究竟怎麼回事?
ljl5130
中國工控!雄起!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 470 個
工控威望: 487 點
下載積分: 2266 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2008-07-18
最后登錄: 2024-12-17
查看ljl5130的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-13 09:47
引用
引用第8樓魯文軍于2009-06-12 21:30發表的  :
我用的固態繼電器是200A,而加熱管平常三相電流是100A,固態繼電器壞掉后的癥狀是象接觸器的觸頭打毛了接觸不好一樣,輸出電壓不穩定,一會200左右一會380左右。

看來應該重點檢查驅動。