   有個問題提出來大家一起討論:
    一個水泵抽真空過程,真空值是一個附件的圖形上的變化過程。解釋一下圖片內容:一段時間內,真空值是緩慢上升的,然后到達一個值(設定為A)后,圍著這個值上下振蕩5到6次就說明抽真空完成了 。問題是,有沒有一個算法來判斷抽真空完成的這個點?  我們以前的采用的方法是先記錄那個穩定值A,讓后判斷超過A的次數到6次就說明抽真空完成了。

大家看還有其他方法來判斷嗎?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-28
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-20 14:27
 
  一是用“絕對壓力”、“絕對真空度”(即比“理論真空”高多少壓力)標識;
  真空泵的絕對壓力值介于0~101.325KPa之間
  "相對真空度"的值介于0到-101.325KPa(一般用負數表示)之間
水泵的抽真空能力一定是這個數之內,你可以選用一種數顯真空壓力表,可以設定上限值,下限值,確定個范圍,這樣感應器就會在你設定的上下限范圍內變化時,A端口就會有高電平信號輸出,真空度高于或低于你設定的數值時,又會有另外一個輸出端口輸出電平信號...............
 
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-28
    查看張平全的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-20 21:12
    嘿嘿,大哥,水泵的穩定值一般都相差不大,大概在-0.06MPA左右

    我們判斷水泵抽真空完成的條件是真空值在穩定值左右激烈振蕩,一般超過5次就算抽真空過程完成了。

    現在我們就是想找到一種算法,不采用以前判斷超過穩定值次數的方法來判斷抽真空完成。
    ----------------------------------------
    在出水口方向裝一個帶軸的活門,就如單向閥一樣,在這個結構上加一個微動開關或感應器,這樣我們就可以通過檢測這個開關信號是否正常來檢測是否有水流動,從而達到檢測是否水噴出的檢測,不知這樣是否適應于你們的實際應用場所....................土是土,但是實用也別宜!