各位大俠能幫我講解下三菱J2S伺服放大器接三相220V和接單相220V時的區別嗎?是不是功率扭矩都一樣,只是電流大小不同嗎?
[ 此帖被tanfei在2009-06-19 12:01重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16743 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-19 14:58
按三菱官方的說法

750W及以下功率的伺服,接單相220V和3相220V一樣的

注意個別廠家的可能要必參數才能接單相220V,我記得安川是這樣

然后三菱建議超過750W,最好使用3相220V
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水