女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dlke2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dlke2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-23 16:24
     我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次。現在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的!

     我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎?     小弟不甚感激!!!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-24 18:39
引用
引用第2樓wxh0734于2009-06-23 18:39發表的  :
查一下電柜各接線端子是否接確良好,如果氣閥是彈簧復位的,看一下彈簧有沒有問題,如果設備用了很長時間了,應該同程序沒有關系的,就算是干擾,以前為什么沒有,分析下最近有沒有什么改動

同意此類解釋。建議樓主還是檢查硬件方面的。前提是程序沒做任何改動的情況下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚