     我廠里的一個鋼管撥料線最近老出現這樣一個情況:撥料支架有時連續撥2次,這樣就把前面的鋼管壓住了啊。正常的情況是,大概每5秒撥一次。現在的故障情況就是:5秒內連續撥2次。 但這種情況又不是連續性出現,有時一個小時出現一次,有時半小時內出現幾次,急死我了! 料架是氣動的!

     我自己的分析:PLC程序是沒問題的,然后我也更換了電磁閥線圈。行程開關也檢查了。都沒問題啊。我只能懷疑是干擾的情況了。請各位兄弟姐妹給我支支招,到底是什么原因啊?以及解決的辦法。和我查找故障原因的方向。我真的迷糊了。。。如果是干擾,怎么解決啊。。這是干擾的原因嗎?     小弟不甚感激!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-23 17:12
您至少要給段這個動作的控制程序,才能分析程序語句是否存在缺陷,導致容易做出錯誤動作。

當然,按照以前設備動作正常的情況來看,控制程序不會有問題;但有問題的極可能是一些誤信號導致其輸出條件成立。
這個,您可以通過監控輸出點的狀態來看看。

以上的辦法能夠確定電磁閥是否是嚴格按照PLC的輸出動作。
先排除這個再說。

或者可以加上一段保護程序避免這個現象的產生,確保不該動的時候不動,然后再排查可能導致該問題的原因。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(王大帥)