樓主  發表于: 2009-06-23 20:10
買回來西門子PLC原裝USB連接線不夠一月,連接過S7 200一次,還保存了程序,程序有了變動,今天想去更新程序,可就是連不起來,因為適配器上面的三個指示燈一個也沒亮,另到第二臺電腦裝這連接線的驅動都裝不進.請高手幫忙.
sdwyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 220 點
下載積分: 1082 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2009-02-06
最后登錄: 2022-08-17
查看sdwyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-07 15:34
你的線肯定燒了,不管你的usb口有沒有插入電腦,只要那個db9的接口插入plc的接口里,就有兩個燈pow和mpi會亮的。但是你光插usb口,不插plc的接口,三個燈都不會亮的,電源是從plc接口取的。(說實話,現在的生產線怎么可以隨便的想停就停呢?我從來都是帶電插拔的,估計幾百次都不止,都沒問題。我的也是西門子usb原裝的)