女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

天生膽小
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 176 點
下載積分: 611 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2008-10-23
最后登錄: 2021-08-26
查看天生膽小的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-02 20:49
要求 模擬量輸出模塊輸出4~20ma到變頻器 對應變頻器0~50hz
這個在西門子和rockwell里都是相當簡單的指令應用

可是現在要用三菱的Q68DAI,我看了半天手冊也沒明白。

手冊說4~20ma對應數字量0~4000

那么我所需要的4~20ma對應0~50HZ該在哪里設置,是不是把默認的0~4000改成0~50就可以了

還有 這里的增益和偏移又是什么意思呢???

最后想西門子300的模擬量輸入地址是PIW。。。輸出PQW。。。。  三菱應該是什么呢?
[ 此帖被天生膽小在2009-07-02 20:55重新編輯 ]
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-02 20:55
西門子4-20MA對應的是0-27648
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-02 20:56
4-20MA 與0-4000與0-50HZ是線性轉換關系
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 自己的事情自己做.
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2009-07-02 21:01
    把4000分成16份和50份,每一份是多少?
    如果你用了一個DA模塊,就要計算這些東西了,在屏上改變模擬輸出信號值,
    如果你在屏上輸入的是50HZ,那么PLC里面的程序就要把你輸入的50乘以80,把結果放到另一個寄存器.
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚