各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
王飛天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 218 點
下載積分: 546 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-08-09
最后登錄: 2024-11-11
查看王飛天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-05 16:50
220V加熱管三角接法如在中國你需要單獨上一個變壓器10kv/220V變壓器,連接組別為三角/三角,沒有中性點也無接地,即使加熱管漏電也于地構不成回路加與不加漏保也沒必要了,整個系統與地是隔離的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚