樓主  發表于: 2009-07-03 19:21
                                                   數量     點數
DI     6ES7 321-1BL00-00A0    5          160
D0    6ES7 322-1BL00-0AA0   4          128
AI      6ES7 331-7NF10-0AB0  16        128
AO    6ES7 332-5HF00-0AB0   3          24

PLC CPU315-2DP                     1

這樣的配置可以嗎,第1次弄S7-300
http://blog.cechinamag.com/xujun_127/我的博客,歡迎大家訪問,多提寶貴意見,謝謝!!!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 22:30
S7-300單機架硬件組態最多配置8個擴展模塊,您的配置遠遠超出范圍。
所以至少需要通過擴展機架或者DP子站來滿足系統要求。
可通過STEP7的硬件組態來看看如何擴展。