我公司紙板生產線上有兩臺變頻器:一臺是富士通的,另一臺是施耐德ATV38,分別用來控制兩臺電動機,通過電動機帶動變速箱,再由變速箱分別帶動復合機和棉織帶;之前傳動比是一致的,最近出了問題,前后出現了5米左右的誤差,從而導至堵紙現象,請問有沒有好的辦法解決這一問題?(注:這排除硬件故障,因此我希望能得到有關參數設置方面的知識)
謝謝!
yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 10:52
我個人認為不是變頻器設置問題,因為你之前都是用的好好的,我的想法是可能出在輸送線上的問題,也許是皮帶松了,因為我們是做流水線的,也有雙驅動的,很多都是皮帶松了,調整下就OK了