hfsbc
級別: 探索解密
|
根據三菱自動化網站的樣例程序做變頻器控制的試驗 【三菱FX系列PLC與三菱變頻器通訊應用實例(RS485)】 鏈接:http://www.mitsubishielectric-automation.cn/service/svc_idx_faqDetail.asp?id=58&categoryid=2 硬件:FX2N PLC+FX2N-485BD & S500系列變頻器 將485BD與變頻器的PU口連接,變頻器各參數、plc程序都按照樣例中進行設置。 試驗時發現變頻器正轉、反轉、停止、寫入頻率都正常,唯獨讀出頻率不能實現,監控時D500、D600、D700起的10個寄存器內都一直為0沒有變化,這是為什么呢? |
---|---|
|
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
|
通訊,接線,程序都沒有問題的,那是一個樣例程序,但有些東西是需要更改的,不能照抄,根據你說的這種情況基本上是你將設定的這些值沒有放到正確的地址里面去,要不然不會不顯示,幾個地址里面怎么可能沒有值呢·· 好好檢測一下你的程序,通訊和程序都不要看了,沒問題,重點理一下你的地址之間的相互關系,放錯了也不會顯示的·· |
|
---|---|---|