有客戶要求用一臺變頻器帶多臺電機(15Kw * 1,7.5Kw * 1,5.5Kw * 2,3.7Kw *1 共5臺 輸送線 )同啟同停同速度。

公司前輩曾說 功率差三級以內,電機總功率*1.4 可以。

我定的方案是       30Kw帶 15Kw+7.5Kw              22Kw帶其他三臺。

與各位探討一下,這樣用的可行性和缺點以及注意事項。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 415 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2024-12-23
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-10 11:45
變頻器是可以一拖N,電壓,功率要同一,選變頻器要大一檔。另每個電機加裝過熱保護,