樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 09:23
取消那個漏電開關
變頻器上最好不要用漏電開關
也沒多大的必要
真的漏電了一般的變頻器都會保護
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!
    hehaiwaer
    站的更高,才可以尿的更遠。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 348 個
    工控威望: 785 點
    下載積分: 2834 分
    在線時間: 575(小時)
    注冊時間: 2009-06-10
    最后登錄: 2021-10-21
    查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-28 15:54
    我們從來就不在漏電下變頻
    其實總開關裝漏電開關本來就不合理
    在漏電開關下裝變頻不跳閘
    我也沒找到什么解決辦法
    期待高手解答
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 好好學習,天天向上!