女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
wym5952
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 236 點
下載積分: 938 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2008-11-09
最后登錄: 2024-02-05
查看wym5952的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-31 16:38
兩個方法:1選用高頻漏電斷路器(變頻用)
                    2選用200mA規格的漏電斷路器
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚