女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

電氣新手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看電氣新手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-28 08:34
            作變頻恒壓供水經常碰到漏電保護器跳閘的問題,最近又攤上了,變頻器帶一個潛水泵,頻率剛到幾Hz,變壓器房那邊的總漏電保護器就跳了,水泵絕緣沒問題,50多兆,就是用變頻不行,望眾高手指點.
arpawpelf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 421 點
下載積分: 2313 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 19:25
變頻器不要接地,或者同大地隔離開,有可能好
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    arpawpelf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 315 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 2313 分
    在線時間: 131(小時)
    注冊時間: 2009-04-16
    最后登錄: 2023-03-08
    查看arpawpelf的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-07-31 18:57
    你看一下總漏電開關漏電脫離電流要大于100MA以上,有可能好。只是建議
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚