96樓  發表于: 2009-10-18 22:29
這叫浪費,在三相四線供電零線電流不會大于相線電流
guojin2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guojin2008的 主題 / 回貼
97樓  發表于: 2009-10-19 10:31
很顯然零線電流大!
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 631 點
下載積分: 3090 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-05
查看xxmsql的 主題 / 回貼
98樓  發表于: 2009-10-19 11:18
完全同意
合作愉快!
chenyouhuai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 181 點
下載積分: 704 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2007-07-17
最后登錄: 2024-11-12
查看chenyouhuai的 主題 / 回貼
99樓  發表于: 2009-10-20 19:51
其想法可以理解,但實真實情況是最大電流不大于最大一相的相線電流,所以也就是說零線最大線徑與相線相同就夠了.
newchp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 354 點
下載積分: 1036 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2024-12-18
查看newchp的 主題 / 回貼
100樓  發表于: 2009-10-20 20:30
不正確做法!負載分配不均!
李云龍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看李云龍的 主題 / 回貼
101樓  發表于: 2009-10-20 20:41
二次接地,效果可能更好吧
xxmsql
工作踏實 埋頭苦干 認真對待
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 631 點
下載積分: 3090 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-05
查看xxmsql的 主題 / 回貼
102樓  發表于: 2009-10-20 20:49
呵呵 中性線和相線是不同的,但也有負載
合作愉快!
rjj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rjj的 主題 / 回貼
103樓  發表于: 2009-10-21 07:31
零線不小于相線線徑截面積的1/2就可以了
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 993 點
下載積分: 2135 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2024-12-16
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
104樓  發表于: 2009-10-21 08:19
都被你們搞暈了,到底是電流還是人流
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
105樓  發表于: 2009-10-21 15:37
等于即可,小一點沒關系。扯哪么多沒用。實踐是有道理的。單相電(其他2相沒復合)最大電流=相線。2相電時,另相雖然沒負荷,但3相電源處的零線電流是和3相線之和相等的通俗的說,其實沒有。只要在單相配零線時用同徑零線即可,3相總電源沒必要使用大于相線直徑的零線。浪費啊。可見設計或施工者的無知。
王博
笨鳥先飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 224 點
下載積分: 710 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2017-07-24
查看王博的 主題 / 回貼
106樓  發表于: 2009-10-21 15:55
好象是為了諧波電流.嚴重三相不平衡
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-10-10
最后登錄: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主題 / 回貼
107樓  發表于: 2009-10-21 16:14
這樣配線是不正確的,大家可以看一看,工廠變壓器室或配電柜,他的零線是多大,絕對沒有比相線大的,處于電流不平衡考錄,也不會大于相線,如果這樣配電室零線豈不是很大阿
眾人拾柴火焰高 13791826912------