女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

鐘海
法師
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 225 點
下載積分: 623 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-10-31
最后登錄: 2012-09-09
查看鐘海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-07-30 14:57
有一案子,客戶要求油缸行程通過觸屏設置,手頭上有一拉桿式位移傳感器(電子尺)型號KTC-200,5K歐,想用電子尺和FX2N-2AD模塊來做,不知道可不可行,請各位大俠幫忙,如何做,怎樣接線。
                         先謝謝!
要做就做工控人
楊粟宇
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 277 點
下載積分: 694 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2007-08-21
最后登錄: 2024-01-07
查看楊粟宇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-11 08:46
應該完全可行的,根據電子尺的說明接入AD模塊,用PLC讀取數,利用10V或4mA-20mAd的變化轉換成數置,利用比較指令,在設定基點(零)設定行程位置就可以控制油缸的行程了,具體可以參考F2nx-AD使用說明書。