源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。 |
---|---|
|
dzwfosu
http://hi.baidu.com/dzwlly
級別: 略有小成
|
18樓 發表于: 2009-08-06 11:33 只看該作者 | 小 中 大 像西門子的200PLC是可以接漏型和源型的傳感器的,有的PLC就只能接漏型或者源型。 其實,源型和漏型的輸入都可以用,在程序里也就是下降沿和上升沿而已 我個人理解, 當公共點接入負電位時,就是源型接線(下降沿,NPN型)。接入正電位時,就是漏型接線(上升沿,NPN型)。 本帖最近評分記錄: 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚 3樓 發表于: 2009-07-31 21:24 只看該作者 | 小 中 大 ZXC6688給樓主舉了一個很好的例子,我再補充一點,如果你用的傳感器是NPN的,那就得選擇漏型(sink);如果你的傳感器是PNP的,那就得選擇源型的(source)。 本帖最近評分記錄: 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚 請大家注意一下, 應該是3樓的對 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|