LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
__蘄春檀林__
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看__蘄春檀林__的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-03 10:48
LDI是表示觸點常閉,在左母線,一上電它就會接通,計數器肯定會計數的了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚