女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 772 點
下載積分: 773 分
在線時間: 599(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2024-12-24
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-02 20:05
LDI     X0
OUT    C16  K50
END
C16為停電保持型,當PLC上電時,(X0沒有輸入的情況下)C16的現在值有時會加1有時不會.這是不是PLC的一個不足之處.
是不是PLC在剛上電時的第一個掃描周期不能使計數器正常工作.
如用以下程式就每次都加1
LDI    X0
PLS   M0
LD   M0
OUT  C16   K50
END
也是在X0沒有輸入時上電,或由STOP到RUN時.這個程序就每次都加1.
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9848 分
在線時間: 311(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2024-12-24
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-07 22:24
用得多了,你會發現每一種PLC都有它的缺陷,編程者應該用軟件的方法去避短。比如三菱PLC FXN1與FXS1作PC鏈接時鏈接區太小,不如松下FPX系列很大,通信時要靠編程者太多的智慧去實現兩臺PLC間數據交換。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚