今天用了一個LS的斷路器,額定電流為30A,當一位電工將其用在48A的加熱管上面,整整過了7分鐘,斷路器不跳閘,直到將2.5平電線熔化相線短路才跳閘,想請教1、為什么超過30A的電流在那么長的時間多不保護,2、請問超過多少額定電流,多少時間跳閘其關系如何???3、以上事件正常么?還是LS質量不行?
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 08:29
2.5平方的線最大只能20A的電流,你們電工太不專業了吧。