女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

ebepower
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 251 點
下載積分: 483 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-12-15
查看ebepower的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 07:34
現場采用某一國產溫度變送器,與變頻器同時使用。輸入為三線制PT100鉑電阻測量  0~150度,4~20mA輸出到控制器
問題:變頻器只要一運行起來,溫度變送器就出現干擾,溫度在85~100度之間波動,關閉變頻器后則正常(變頻帶有直流電抗,交流輸出電抗,溫度目前采用DC24V電源,采有加磁環)  
請問各位知客如何解決?
13609073404
天各一方
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 189 個
工控威望: 564 點
下載積分: 320 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2009-03-16
最后登錄: 2018-04-20
查看13609073404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-06 11:36
溫度變送器電源前加LC濾波器. 變送器與變頻器距離越遠越好.
在A/D 模塊接口加一個0.47PF瓷介電容.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚