女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 14:59
各位大俠,我用溫控儀輸出一個4~20mA電流,電發熱管是采用可控硅控制,我將溫控儀輸出的4~20mA電流去控制可控硅。。。我主要要實現的功能就是自動調節電發熱管的加熱狀態,比方說烘道溫度達到溫控儀所設定的設定值后,能夠較好的維持在這個溫度左右。。。大家說我這樣的方法能實現嗎???



剛才去量過了,隨著溫度升高,溫控儀輸出的電流值逐漸減小,可控硅是受4~20mA電流觸發導通的,電流值越小,導通程度越低,電流越大,其導通程度越大,我這樣的解釋正確嗎???
[ 此帖被yefengchen在2009-08-05 16:21重新編輯 ]
haoweng
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 477 個
工控威望: 2133 點
下載積分: 1613 分
在線時間: 444(小時)
注冊時間: 2008-09-14
最后登錄: 2024-10-12
查看haoweng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 16:36
這樣不行吧!可控硅可以控制導通程度大小?好像不行?可以用溫控器控控制可控硅的通斷來控制溫度,比如OMRON E5CZ-Q2溫控器控制omron G3NA-240    DC5V-24V可控硅就可以達到要求,還帶有PID自動調節功能!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚