女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-11 09:50
我以前是做三菱的,現在剛接觸到西門子,下面是用s7-300中編的本想實現定時器T1,2s定時循環動作采集,可是m0.0一直不會ON,求教一下

A     I      0.0
      AN    T      1
      L     S5T#2S
      SD    T      1
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      A     T      1
      =     M      0.0
  A     M      0.0
      =     M      0.1




wbzhe
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看wbzhe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 11:12
引用
引用第3樓cvlsam于2009-08-11 10:43發表的 :
搞定了也不說明如何?此乃中國論壇的共性。

樓主使用錯誤,以定時器自身復位,加一個中間繼電器過渡就Ok了。


高手高手!!