現在需要一個溫度控制系統的連接方案,但不知道可控硅如何選型,已經可控硅如何接線

主要器件有:
溫控器一個,帶可控硅輸出

時間繼電器一個

接觸器,中間繼電器各一個,

開關、斷路器器等均有

要求:當溫度達到某個值(比如180°)時,啟動時間繼電器開始定時,定時10分鐘,在此期間要保持溫度穩定在180°左右(應該是靠可控硅模塊來調節功率的吧)

定時結束后接觸器斷開,加熱結束

我現在想知道的就是:溫控器的可控硅輸出的是什么信號(電壓、電流還是其他),可控硅應該根據什么來選型能把電路圖也上了就更好了:kiss: :kiss:

附:加熱器額定電壓660V,額定功率14KW

先謝謝各位了
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-11 18:13
用固態繼電器就行,(固態繼電器內部就是可控硅加外圍元件封裝而成的)   當然溫控器最好是選要有輸出0-12DC輸出那種 ,要看你是單點控制還是多點控制來選溫控器及固態繼電器的輸出功率。
  固態繼電器原理就是輸入端輸入0-12V時 輸出就像可控硅開關一樣有通斷功能
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    王大帥
    名利一張紙  富貴一場夢
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 215 個
    工控威望: 386 點
    下載積分: 27766 分
    在線時間: 266(小時)
    注冊時間: 2009-05-09
    最后登錄: 2024-08-09
    查看王大帥的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-08-11 21:53
    引用
    引用第5樓gaoziyuan于2009-08-11 20:17發表的  :
    順便給寫個型號

    據我所知數顯溫控器只有觸點通斷輸出和直流輸出。而且必須外接轉換接觸器或者功率轉換負載
    你要求高電壓的型號我不太常用  抱歉
    本帖最近評分記錄:
    3樓  發表于: 2009-08-14 07:10
      考慮到你要定時加熱  最簡單的思路:溫控器是選用觸點輸出型的  外接交流接觸器控制加熱

    該觸點也可同時接計時器控制加熱時間


    加熱示意圖.rar (3 K) 下载次数:58