西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點:

【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8

【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。

【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等
[ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(防彈武僧) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(xyiq01) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(ludongji151) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(wang7111233)
  • 下載積分:+3(wuwm_1974)
  • 下載積分:+2(zhoufeihero) 真是好人!
  • 下載積分:+1(bettyl) 熱心助人!
  • 從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
    從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
    lyrun
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lyrun的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-09-01 13:35
    我的PLC是 216-2AD23-OXB8。由于程序掃描周期比較長(大于10MS),不能直接在主程序里面用定時器T來實現,現在考慮到用中斷,但聽說在中斷程序里面是不能用時間定時器的。請問斑主,這個程序該如何實現呢?不勝感激!
    郵箱:lyrun1120@163.com;   QQ:262823396
    lyrun
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lyrun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2008-09-08 16:06
    主程序區:
    LD     SM0.1                 //首次掃描時調用一次
    CALL   SBR_1:SBR1
    //
    LD     SM0.0                 //一直調用
    CALL   SBR_0:SBR0
    //--------------------------------------------------
    子程序區:

    子程序0(一直調用,計時用):
    LD     M0.0
    AN     T32
    TON    T32, VW0   //此寄存器的值即為可調的定時時間(0-10MS),我是通過屏來實現的
    子程序1(首次掃描調用,初始化程序用):
    LD     SM0.0
    R      M0.0, 1
    ATCH   INT_0:INT0, 1               //在I0.0 的下降沿觸發的中斷事件
    ATCH   INT_1:INT1, 21              //定時器T32,CT = PT 中斷時觸發的中斷事件
    ENI
    //----------------------------------------------------------
    中斷程序區:

    中斷0(在I0.0 的下降沿時觸發):
    LD     SM0.0
    S      M0.0, 1                     //檢測到I0.0的下降沿,置位M0.0到子程序0開始計時
    R      Q0.1, 1                     //并復位控制輸出
    中斷1(定時器T32,CT = PT 中斷時觸發的中斷事件):
    LD     SM0.0
    S      Q0.1, 1                     //定時時間到,輸出控制
    R      M0.0, 1                     //并復位定時器執行條件(M0.0),為后面再次計時做準備

    以上是小弟做的一個0-10MS可調定時器程序,是通過檢測交流電的過零點(由I0.0輸入),然后延時輸出控制振機的振動強度用的(由Q0.1輸出)。但在測試過程中感覺還是有點問題,就是輸出控制不是很準確。再說這還只是一個小程序,掃描周期是很短的,而實際項目的程序是很長的,掃描周期應該會在10MS以外,這樣輸出控制的準確性就更難保證了。
        希望斑主或是各位給能點意見,或是修改我上面的程序,或是干脆重寫一個都行,哪怕是給點思路,也非常感激!!