bhqt
級別: 論壇版主
|
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【tongjf 】你好。先回答你2個問題。1,程序拷貝不會影響到應用2、應該是在副機上設置。如果方便的話,你可以傳一下程序我看看,涉及到機密,就算了。我郵箱:bhqt94716009◎163.com 現在的情況是你的文本程序不對,所以導致一些你的程序內部地址不大正確,間接導致通訊不上的。你確定你的PLC是用的自由口通訊? 一般要是讓我做這種程序,我都是用PPI協議做。用兩口的PLC一個口掛TD屏,一個跟主戰通訊。你重點檢查一下為么文本程序不能下載? 1、你編程軟件的問題? 2、你文本的版本變化了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
200CNCPU226CN電源板上的一三端器件損壞,型號是:TS4141,它是一個智能高端電源開關管, 是24V穩壓! [ 此貼被bhqt在2007-08-27 21:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【binbin1981 】你好,我沒明白你說的意思!你要是想保存程序:你可以通過軟件上面有個上載按鈕,將程序調出來保存在電腦里;如果你想將VW區的數值做成掉電保持的,可以從[系統塊]里面的[保留性范圍]里面設置;如果想保存運行狀態的VW區的數值,你可以通過狀態表,連接通PLC,在線監控,可以將所有的東西直接拷貝出來。明天我給你做個測試。 另外你說的FX系列PLC中的D區,怎么拷貝的,可以說一下么? |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
我試驗過了,可以將你需要的VW區的數值用STEP7的編程軟件可以保存到電腦里。期間你的勞動量很大。以下是我做的拷貝記錄:(僅選取了10個) VB0 無符號 0 §操作方法:打開編程軟件,上電,在線監控,主要是監控 VB1 無符號 0 §【狀態表】,在狀態表里輸入VB0,然后按住回車鍵,直到 VB2 無符號 0 §你所需要的參數大小,松開回車鍵。點“狀態表監控” VB4 無符號 0 §眼鏡形狀的按鈕,以后就可以讀出你的PLC內部的VW的 VB5 無符號 0 §值。然后點“地址”左邊的“序號”,就是下面是1、2 VB6 無符號 0 §3、4、的數碼的最上面的那個空的地方就會選中所有的 VB7 無符號 0 §然后你點鼠標右鍵,選擇復制按鈕,在你的盤里新建一個 VB8 無符號 0 §EXEL文件,然后進入,選擇粘貼即可。 VB9 無符號 0 §【注】左邊是我保存的。 [ 此貼被bhqt在2007-08-28 12:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【luoyi 】你好,西門子S200手冊中給出的MODBUS章節中給出的例子是做MODBUS叢站的,如果需要做主站的話,必須是將軟件版本升級到SP5最新版的,才能支持200系列做MODBUS主站。否則不行的。一會我上傳一個,S7-200與LG變頻通過MODBUS通訊,200系列做MODBUS主站,變頻做叢站。 期間只用到了2個特殊指令。XMT,RCV,NETR等這些通信指令是不同的通訊協議的,不能混用,有的是自由口,有的是PPI,混用會 報警的!!! 【wjj765】你好,你寫的這段不是什么程序,只是一個符號表。具體的USS協議通信,在200的系統手冊P331開始至P345有詳細介紹。我就不多羅唆了。如果你沒有這本書。可以從【西門子S7-200常規PDF手冊】里面下載一個,自己看一下。 [ 此貼被bhqt在2007-09-07 09:10重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
要對應POU里面的程序看的,由于西門子對子程序都是加密的,你單看符號表是沒有任何意義的,除非解開密碼,有對應的程序,不然我也不知道是什么意思,翻譯就更無從談起了。 |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【mikoguangxi 】你好!S7-200的具體型號是什么啊?你是XP224哪?輸出0V是那個端子輸出0V?你要說清楚我才能給你答案。 唯一做的比較好的是:留下了郵箱,可是你說的不清楚,沒法給你答案。 【luoyi 】現在常規軟件里面下載V4.0STEP 7 MicroWIN SP5,下載完成后,直接點這個軟件就可以了,它會提示你卸載原來的,然后再裝。 |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
可以解開,你從本站下載一個解密的,然后將你的程序下載到原裝PLC內,也就是尾號:0XB0的PLC中,就可以自己解開欣賞了。 |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
羅藝,你好。你問的這個問題很有個性,但是沒有實際意義。估計你的意思是從那個頻率段開始使用高速計數器?高速計數最低計數頻率具體是多少我也沒數,一般都是用在高速旋轉的物體上使用的,例如:旋轉編碼器、脈沖串等。一般1K/S以上的吧。具體的你要請教專家,或者廠家。 其他的用普通計數器就是。 |
|
---|---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
沒法模擬調試TD200,你只能用實際產品調試 |
|
---|---|---|
|