樓主  發表于: 2009-08-13 09:28


我在OB35中調用讀取時間SFC1指令
在DB2中定義好的變量,數據類型也正確,但是寫到程序中時,就顯示調用了無效參數
怎么回事?
電話/微信:13401338952    滕工
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5216 個
工控威望: 7440 點
下載積分: 159137 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 10:42
CDT的數據類型是“DATE_AND_TIME”。

參考:http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21222026